전개된 곳 가운데 건조한 장소에 시설하고 애자공사는 답에서 뺀다는 조건 아래, 사용전압이 400[V]를 넘고 1[kV] 이하인 관등회로에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 이때 쓸 수 있는 공사방법 2가지를 쓰시오.

(2) 애자공사로 시설한다면 전선과 조영재의 이격거리를 몇 [mm] 이상 확보해야 하는가?

해설

(1) ① 합성수지몰드공사금속몰드공사

(2) 25[mm] 이상


[해설]

한국전기설비규정(KEC) 234.11.4에 따르면 관등회로의 사용전압이 400[V] 초과 1[kV] 이하인 배선은 시설장소에 따라 합성수지관공사·금속관공사·가요전선관공사·케이블공사 또는 다음 표의 방법 가운데 하나로 시설한다.

관등회로의 공사방법

시설장소의 구분공사방법
전개된 장소건조한 장소애자공사 · 합성수지몰드공사 또는 금속몰드공사
기타의 장소애자공사
점검할 수 있는 은폐된 장소건조한 장소금속몰드공사

발문이 시설장소를 전개된 장소 중 건조한 장소로 한정하고 애자공사를 제외했으므로, 표의 해당 행에서 남는 것은 합성수지몰드공사금속몰드공사다. 일부 교재는 이 문항의 답을 합성수지관공사·금속관공사로 실었는데, 그 두 가지도 규정상 허용되는 배선방법이기는 하나 시설장소를 굳이 한정하고 애자공사를 뺀 발문의 단서는 위 표의 행을 지목한 것으로 보아야 한다.

애자공사의 시설

공사방법전선 상호간의 거리전선과 조영재의 거리전선 지지점 간의 거리
관등회로의 전압이 400[V] 초과 600[V] 이하관등회로의 전압이 600[V] 초과 1[kV] 이하
애자공사60[mm] 이상25[mm] 이상
(습기가 많은 장소는 45[mm] 이상)
2[m] 이하1[m] 이하

(2) 표에서 전선과 조영재의 거리는 25[mm] 이상이며, 습기가 많은 장소에서는 45[mm] 이상으로 한다. 전선 상호간의 거리는 60[mm] 이상이다.