슬롯 길이가 3m이고, 제어속도가 2m/sec인 슬롯 후드에서 오염원이 2m 떨어져 있을 경우 필요 환기량은 몇 m3/min인가? (단, 공간에 설치하며 플랜지는 부착되어 있지 않다.)
해설
필요 환기량은 2664 m³/min이다.
플랜지가 없는 자유공간 슬롯 후드의 필요환기량은
Q=3.7×L×V×X로 구하며, 이때 V는 m/min 단위로 환산해 대입한다.
V=2 m/s=120 m/min이므로
Q=3.7×3×120×2=2664 m3/min이다.