모두CBT

오후 6시 20분에 측정한 사무실 내 이산화탄소의 상세 페이지

[성안당] 2026 더플러스 산업위생관리기사 기출문제집 필기, 성안당최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

119년-3회차-산업위생관리기사-필기
오후 662020분에 측정한 사무실 내 이산화탄소의 농도는 1200ppm1200\mathrm{ppm}, 사무실이 빈 상태로 11시간이 경과한 오후 772020분에 측정한 이산화탄소의 농도는 400ppm400\mathrm{ppm}이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는? (단, 외부공기 중의 이산화탄소의 농도는 330ppm330\mathrm{ppm}이다.)
     
1
0.56
2
1.22
 
3
2.52
4
4.26
 
해설

이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 약 2.52회이다.

공기교환횟수는
N=lnC1C0C2C0÷tN = \ln\dfrac{C_1 - C_0}{C_2 - C_0} \div t로 구한다(C0C_0: 외기농도, tt: 경과시간).
N=ln1200330400330=ln87070=ln12.432.52 /hrN = \ln\dfrac{1200-330}{400-330} = \ln\dfrac{870}{70} = \ln 12.43 \approx 2.52\ \mathrm{회/hr}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.