오후 6시 20분에 측정한 사무실 내 이산화탄소의 상세 페이지 관련 암기장 보기 오후 6 6 6 시 20 20 20 분에 측정한 사무실 내 이산화탄소의 농도는 1200 p p m 1200\mathrm{ppm} 1200 ppm , 사무실이 빈 상태로 1 1 1 시간이 경과한 오후 7 7 7 시 20 20 20 분에 측정한 이산화탄소의 농도는 400 p p m 400\mathrm{ppm} 400 ppm 이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는? (단, 외부공기 중의 이산화탄소의 농도는 330 p p m 330\mathrm{ppm} 330 ppm 이다.)
해설
이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는 약 2.52회 이다.
공기교환횟수는N = ln C 1 − C 0 C 2 − C 0 ÷ t N = \ln\dfrac{C_1 - C_0}{C_2 - C_0} \div t N = ln C 2 − C 0 C 1 − C 0 ÷ t 로 구한다(C 0 C_0 C 0 : 외기농도, t t t : 경과시간).N = ln 1200 − 330 400 − 330 = ln 870 70 = ln 12.43 ≈ 2.52 회 / h r N = \ln\dfrac{1200-330}{400-330} = \ln\dfrac{870}{70} = \ln 12.43 \approx 2.52\ \mathrm{회/hr} N = ln 400 − 330 1200 − 330 = ln 70 870 = ln 12.43 ≈ 2.52 회 /hr 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
오류 제보