분전반에서 35m의 거리에 20W 220V인 유도등 30개을 설치하려고… | 소방 설비산업기사(전기)2026년 기출 상세 페이지
분전반에서 35m의 거리에 20W 220V인 유도등 30개을 설치하려고 한다. 부하전류의 크기[A]를 구하고 전선의 굵기는 몇 mm2 이상으로 해야하는지 물으에 답하시오(단, 전압강하는 2%이내이고, 전선은 동선을 사용한다 전압과 전류의 위상차는 없다.)
1) 부하전류
계산과정:
답:
2) 전선의 공칭단면적(mm2)
계산과정:
답:
해설
1) (20×30)/220 =2.73A
답:2.73A
2) 계산과정: e = 220×0.02 = 4.4V
(35.6×35×2.73)/(1000×4.4)
답: 1.5mm2
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.