모두CBT

중계기 설치기준- 수신기에서 직접(1)를하지않는것에있어서는 (2)와(3… | 시험(예상) 상세 페이지

중계기 설치기준

- 수신기에서 직접(1)를하지않는것에있어서는 (2)와(3) 사이에설치

- 수신기에 따라 감시되지않는 배선을 통하여 전력을 공급 받는것에있어서는 (4)의 배선에 (5)를설치하고,해당 전원의 (6)시 즉시 수신기에 표시 되는것 으로 해야하며 (7)및(8)의 시험을 할수 있도록할것.

해설

(1) 도통시험

(2) 수신기

(3) 감지기

(4) 전원입력측

(5) 과전류차단기

(6) 정전

(7) 상용전원

(8) 예비전원