모두CBT

제어반으로부터 전선관 거리가 100m 떨어진 위치에 이산화탄소소화설비의… | 소방 설비산업기사(전기)2025년 2회차 실기 기출문제 상세 페이지

제어반으로부터 전선관 거리가 100m 떨어진 위치에 이산화탄소소화설비의 기동용 솔레노이드밸브가 있다. 제어반 출력단자에서의 전압강하는 없다고 가정했을 때 이 솔레노이드가 기동할 때의 솔레노이드 단자전압[V]은 얼마인가? (단, 제어반의 출력전압은 26V이며, 정격전류는 2A이고, km당 전선의 전기저항값은 8.8옴이라고 한다.)

계산과정:

답:

해설

계산과정: 배선저항:(100/1000)×8.8 =0.88옴

전압강하: 2×2×0.88 =3.52V

단자전압 26-3.52 = 22.48V

답: 22.48V

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.