우선으로 경보해야할층을작성하시오(지하5층~지상15층으로 공동주택이아닌건… | 소방 설비산업기사(전기)2025년 2회차 실기 기출문제 상세 페이지
우선으로 경보해야할층을작성하시오(지하5층~지상15층으로 공동주택이아닌건물)
1) 지상1층 발화:
2) 지상5층 발화:
3) 지하2층 발화:
해설
1) 지하5층~지하1층,지상1층~지상5층
2) 지상5층~지상9층
3) 지하5층~지하1층
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.