모두CBT

수신기와 지구경종과의 거리가 150m인 공장건물에서 화재가 발생하여 지… | 소방 설비산업기사(전기)2025년 2회차 실기 기출문제 상세 페이지

수신기와 지구경종과의 거리가 150m인 공장건물에서 화재가 발생하여 지구경종 5개를 동시에 작동시킬때 선로에서의 전압강하는 몇V인가?(단 전원은 단상2선식 으로 사용하고, 지구경종 1개의 전류용량 50mA 선로의굵기 1.5제곱밀리미터)

계산과정:

답:

해설

계산과정: [(35.6×150x0.05×5)/(1000×1.5)]=0.89V

답: 0.89V