P형 수신기와 감지기 배선 회로에서 감시전류는 2.3mA, 릴레이 저항… | 2025년 소방설비산업기사(전기)실기 2회차 기출문제 상세 페이지
P형 수신기와 감지기 배선 회로에서 감시전류는 2.3mA, 릴레이 저항 400옴, 배선의 저항 35옴 일때 물음 에 답하시오(단자전압:24V)
(1) 감지기회로의 종단저항
계산과정:
답:
(2) 동작전류
계산과정:
답:
해설
(1)
계산과정:(24/2.3×10-3)-400 -35 = 9999.78 = 10k옴
답: 10k옴
(2)
계산과정:(24/400+35) = 0.05517=55.17mA
답: 55.17mA