17-1소화설비의 설치 규모를 정할 때 쓰는 소요단위와 관련하여, 저장… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
10
17-1
소화설비의 설치 규모를 정할 때 쓰는 소요단위와 관련하여, 저장·취급하는 위험물의 경우 지정수량의 몇 배가 1소요단위에 해당하는지 답하시오.
해설
지정수량의 10배
[해설]
소요단위는 소화설비를 얼마나 갖춰야 하는지 가늠하기 위해 대상물의 규모를 하나의 단위로 환산한 것이다. 건축물은 연면적으로, 위험물은 지정수량의 배수로 따진다.
| 구분 | 1소요단위 |
|---|---|
| 제조소 · 취급소용 건축물(외벽이 내화구조) | 연면적 100 |
| 제조소 · 취급소용 건축물(외벽이 내화구조가 아닌 것) | 연면적 50 |
| 저장소용 건축물(외벽이 내화구조) | 연면적 150 |
| 저장소용 건축물(외벽이 내화구조가 아닌 것) | 연면적 75 |
| 위험물 | 지정수량의 10배 |
외벽이 내화구조가 아니면 기준 면적이 절반으로 줄어 같은 넓이라도 소요단위가 커진다. 옥외에 설치된 공작물은 외벽이 내화구조인 것으로 보고 수평투영면적을 연면적으로 삼는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.