모두CBT

17-3제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 기준이다. ( ) 안에 알맞… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

17-3

제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 기준이다. ( ) 안에 알맞은 수치를 쓰시오.

건축물의 층마다, 그 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 ( ① ) m 이하가 되도록 옥내소화전을 배치한다. 이때 각 층의 출입구 부근에는 옥내소화전을 ( ② )개 이상 둔다.

해설

① 25

② 1


[해설]

수평거리 25 m는 호스를 끌어 그 층 어느 지점에나 닿게 하려는 기준이고, 각 층 출입구 부근에 1개 이상을 두게 한 것은 피난 동선과 소화 동선을 겹쳐 대피하면서도 초기 소화가 가능하도록 한 조건이다.

옥내소화전설비와 옥외소화전설비의 주요 수치를 견주면 다음과 같다.

구분수평거리방수압력방수량수원의 양
옥내소화전25 m 이하350 kPa 이상260 L/min 이상설치개수(최대 5개) × 7.8 m³
옥외소화전40 m 이하350 kPa 이상450 L/min 이상설치개수(최대 4개) × 13.5 m³

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.