17-3제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 기준이다. ( ) 안에 알맞… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
8
17-3
제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 기준이다. ( ) 안에 알맞은 수치를 쓰시오.
건축물의 층마다, 그 층의 각 부분에서 하나의 호스접속구까지의 수평거리가 ( ① ) m 이하가 되도록 옥내소화전을 배치한다. 이때 각 층의 출입구 부근에는 옥내소화전을 ( ② )개 이상 둔다.
해설
① 25
② 1
[해설]
수평거리 25 m는 호스를 끌어 그 층 어느 지점에나 닿게 하려는 기준이고, 각 층 출입구 부근에 1개 이상을 두게 한 것은 피난 동선과 소화 동선을 겹쳐 대피하면서도 초기 소화가 가능하도록 한 조건이다.
옥내소화전설비와 옥외소화전설비의 주요 수치를 견주면 다음과 같다.
| 구분 | 수평거리 | 방수압력 | 방수량 | 수원의 양 |
|---|---|---|---|---|
| 옥내소화전 | 25 m 이하 | 350 kPa 이상 | 260 L/min 이상 | 설치개수(최대 5개) × 7.8 m³ |
| 옥외소화전 | 40 m 이하 | 350 kPa 이상 | 450 L/min 이상 | 설치개수(최대 4개) × 13.5 m³ |
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.