모두CBT

19-3위험물제조소에 자연배기방식의 환기설비를 갖추려고 한다. 바닥면적… | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

5

19-3

위험물제조소에 자연배기방식의 환기설비를 갖추려고 한다. 바닥면적이 130m2130\,\mathrm{m^2} 인 곳에 설치하는 급기구 하나의 면적은 최소 얼마 이상이어야 하는지 쓰시오.

해설

600cm2600\,\mathrm{cm^2} 이상


[해설]

제조소의 환기설비는 자연배기방식으로 하고, 급기구는 바닥면적 150m2150\,\mathrm{m^2} 마다 1개 이상 설치하되 그 크기를 800cm2800\,\mathrm{cm^2} 이상으로 한다. 다만 바닥면적이 150m2150\,\mathrm{m^2} 미만인 경우에는 다음과 같이 줄여 준다.

바닥면적급기구 하나의 면적
60m260\,\mathrm{m^2} 미만150cm2150\,\mathrm{cm^2} 이상
60m260\,\mathrm{m^2} 이상 90m290\,\mathrm{m^2} 미만300cm2300\,\mathrm{cm^2} 이상
90m290\,\mathrm{m^2} 이상 120m2120\,\mathrm{m^2} 미만450cm2450\,\mathrm{cm^2} 이상
120m2120\,\mathrm{m^2} 이상 150m2150\,\mathrm{m^2} 미만600cm2600\,\mathrm{cm^2} 이상

바닥면적 130m2130\,\mathrm{m^2}120m2120\,\mathrm{m^2} 이상 150m2150\,\mathrm{m^2} 미만 구간에 들어가므로 급기구의 면적은 600cm2600\,\mathrm{cm^2} 이상이어야 한다. 표의 값은 모두 최솟값이므로 ‘이상’을 빼고 600cm2600\,\mathrm{cm^2} 라고만 적으면 안 된다.

급기구는 낮은 곳에 두고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 씌우며, 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤틸레이터나 루프팬 방식으로 설치한다. 다만 바닥면적이 150m2150\,\mathrm{m^2} 미만인 건축물로서 위험물을 취급하는 곳에 충분한 개구부가 있으면 환기설비를 두지 않을 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.