모두CBT

21-4위험물안전관리법령상 위험물제조소 환기설비의 급기구에 관한 기준이… | 2021년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

20

21-4

위험물안전관리법령상 위험물제조소 환기설비의 급기구에 관한 기준이다. 표의 빈칸 ㉠ ~ ㉢ 에 알맞은 수치를 쓰시오.

바닥면적급기구의 면적
( ㉠ ) m2\mathrm{m^2} 미만150 cm2\mathrm{cm^2} 이상
( ㉠ ) m2\mathrm{m^2} 이상 ( ㉡ ) m2\mathrm{m^2} 미만300 cm2\mathrm{cm^2} 이상
( ㉡ ) m2\mathrm{m^2} 이상 120 m2\mathrm{m^2} 미만450 cm2\mathrm{cm^2} 이상
120 m2\mathrm{m^2} 이상 150 m2\mathrm{m^2} 미만( ㉢ ) cm2\mathrm{cm^2} 이상
해설

㉠ 60

㉡ 90

㉢ 600


[해설]

위험물제조소의 환기설비는 자연배기방식으로 하며, 급기구는 바닥면적 150m2150\,\mathrm{m^2} 마다 1개 이상을 낮은 곳에 두고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 붙인다. 급기구 하나의 크기는 바닥면적이 넓을수록 크게 잡으며, 기준은 다음과 같다.

바닥면적급기구의 면적
60m260\,\mathrm{m^2} 미만150cm2150\,\mathrm{cm^2} 이상
60m260\,\mathrm{m^2} 이상 90m290\,\mathrm{m^2} 미만300cm2300\,\mathrm{cm^2} 이상
90m290\,\mathrm{m^2} 이상 120m2120\,\mathrm{m^2} 미만450cm2450\,\mathrm{cm^2} 이상
120m2120\,\mathrm{m^2} 이상 150m2150\,\mathrm{m^2} 미만600cm2600\,\mathrm{cm^2} 이상

따라서 빈칸은 ㉠ 60, ㉡ 90, ㉢ 600 이다. 바닥면적이 150m2150\,\mathrm{m^2} 이상이면 급기구를 800cm2800\,\mathrm{cm^2} 이상으로 한다.

표에서 바닥면적은 m2\mathrm{m^2}, 급기구 면적은 cm2\mathrm{cm^2} 로 단위가 다르다는 점에 주의해야 한다(일부 교재는 ㉢ 칸의 단위를 m2\mathrm{m^2} 로 인쇄해 두었으나, 급기구의 면적이므로 cm2\mathrm{cm^2} 가 맞다).

한편 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤틸레이터나 루프팬 방식으로 설치한다.