21-4위험물안전관리법령상 위험물제조소 환기설비의 급기구에 관한 기준이… | 2021년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
20
21-4
위험물안전관리법령상 위험물제조소 환기설비의 급기구에 관한 기준이다. 표의 빈칸 ㉠ ~ ㉢ 에 알맞은 수치를 쓰시오.
| 바닥면적 | 급기구의 면적 |
|---|---|
| ( ㉠ ) 미만 | 150 이상 |
| ( ㉠ ) 이상 ( ㉡ ) 미만 | 300 이상 |
| ( ㉡ ) 이상 120 미만 | 450 이상 |
| 120 이상 150 미만 | ( ㉢ ) 이상 |
해설
㉠ 60
㉡ 90
㉢ 600
[해설]
위험물제조소의 환기설비는 자연배기방식으로 하며, 급기구는 바닥면적 마다 1개 이상을 낮은 곳에 두고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 붙인다. 급기구 하나의 크기는 바닥면적이 넓을수록 크게 잡으며, 기준은 다음과 같다.
| 바닥면적 | 급기구의 면적 |
|---|---|
| 미만 | 이상 |
| 이상 미만 | 이상 |
| 이상 미만 | 이상 |
| 이상 미만 | 이상 |
따라서 빈칸은 ㉠ 60, ㉡ 90, ㉢ 600 이다. 바닥면적이 이상이면 급기구를 이상으로 한다.
표에서 바닥면적은 , 급기구 면적은 로 단위가 다르다는 점에 주의해야 한다(일부 교재는 ㉢ 칸의 단위를 로 인쇄해 두었으나, 급기구의 면적이므로 가 맞다).
한편 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤틸레이터나 루프팬 방식으로 설치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.