22-4벽·기둥·바닥이 내화구조로 된 옥내저장소가 있다. 아래 각 경우… | 2022년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
1
22-4
벽·기둥·바닥이 내화구조로 된 옥내저장소가 있다. 아래 각 경우에 위험물안전관리법령이 요구하는 보유공지의 너비는 얼마인지 쓰시오.
(1) 인화성 고체를 12,000 kg 저장하는 경우
(2) 질산을 12,000 kg 저장하는 경우
(3) 황을 12,000 kg 저장하는 경우
해설
(1) 2 m 이상
(2) 3 m 이상
(3) 5 m 이상
[해설]
옥내저장소의 보유공지는 저장하는 위험물이 지정수량의 몇 배인지에 따라 정해진다. 그러므로 먼저 물질별 지정수량으로 나누어 배수를 구한 다음, 표에서 해당 구간을 찾으면 된다.
| 위험물 | 지정수량 | 지정수량의 배수 | 보유공지 |
|---|---|---|---|
| 인화성 고체(제2류) | 1,000 kg | 배 | 2 m 이상 |
| 질산(제6류) | 300 kg | 배 | 3 m 이상 |
| 황(제2류) | 100 kg | 배 | 5 m 이상 |
세 물질의 저장수량은 모두 12,000 kg으로 같지만 지정수량이 달라 배수가 12배·40배·120배로 갈리고, 그만큼 요구되는 보유공지도 달라진다.
| 지정수량의 배수 | 벽·기둥·바닥이 내화구조인 건축물 | 그 밖의 건축물 |
|---|---|---|
| 5배 이하 | — | 0.5 m 이상 |
| 5배 초과 10배 이하 | 1 m 이상 | 1.5 m 이상 |
| 10배 초과 20배 이하 | 2 m 이상 | 3 m 이상 |
| 20배 초과 50배 이하 | 3 m 이상 | 5 m 이상 |
| 50배 초과 200배 이하 | 5 m 이상 | 10 m 이상 |
| 200배 초과 | 10 m 이상 | 15 m 이상 |
보유공지는 불이 이웃 건축물로 옮겨 가는 것을 막고 소방 활동 공간을 남겨 두기 위한 빈 땅이므로, 건물이 불에 잘 견디는 내화구조이면 같은 저장량이라도 절반 안팎으로 좁혀 준다. 문제가 “내화구조”라고 못 박았으니 표의 왼쪽 열을 읽어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.