23-2위험물안전관리법령상 이동탱크저장소에 대하여 물음에 답하시오.(1… | 2023년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
8
23-2
위험물안전관리법령상 이동탱크저장소에 대하여 물음에 답하시오.
(1) 탱크 내부에 설치하는 칸막이의 두께를 쓰시오.
(2) 칸막이는 탱크 용량 몇 L 이하마다 설치해야 하는지 쓰시오.
(3) 탱크 내부에 설치하는 방파판의 두께를 쓰시오.
해설
(1) 3.2 mm 이상
(2) 4,000 L 이하마다
(3) 1.6 mm 이상
[해설]
이동탱크저장소는 달리는 차량 위의 탱크이므로, 급제동·급회전 때 액체가 한쪽으로 쏠려 차가 뒤집히는 것을 막는 장치가 핵심이다. 그 두 가지가 칸막이와 방파판이다.
칸막이는 탱크 안을 4,000 L 이하의 방으로 나누는 벽으로, 두께 3.2 mm 이상의 강철판이나 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 만든다. 방파판은 각 방 안에서 액체가 출렁이는 것을 줄이는 판으로, 두께 1.6 mm 이상의 강철판을 이동방향과 평행하게 2개 이상 설치한다.
| 부재 | 두께 | 비고 |
|---|---|---|
| 탱크 본체 | 3.2 mm 이상 | 강철판 등 |
| 칸막이 | 3.2 mm 이상 | 4,000 L 이하마다 설치 |
| 방파판 | 1.6 mm 이상 | 한 구획마다 2개 이상, 이동방향과 평행 |
| 측면틀 | 3.2 mm 이상 | 탱크 전복 시 부속장치 보호 |
| 방호틀 | 2.3 mm 이상 | 부속장치 상부를 산 모양으로 감쌈 |
칸막이로 나뉜 각 방에는 맨홀과 안전장치, 방파판을 갖춰야 한다. 다만 그 방의 용량이 2,000 L 미만이면 방파판을 설치하지 않아도 된다. 두께가 헷갈릴 때는 3.2 - 2.3 - 1.6 순서로 “본체·칸막이·측면틀(3.2) → 방호틀(2.3) → 방파판(1.6)”을 함께 외워 두면 좋다.