23-2다음은 위험물안전관리법령에서 정한 지하탱크저장소를 나타낸 그림이… | 2023년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
23-2
다음은 위험물안전관리법령에서 정한 지하탱크저장소를 나타낸 그림이다. 물음에 답하시오.
(1) 지면에서부터 통기관 끝까지의 높이를 쓰시오.
(2) 지하저장탱크의 윗부분과 지면 사이의 거리를 쓰시오.
(3) 화살표가 가리키는 부분의 명칭을 쓰시오.
(4) 지하저장탱크와 탱크전용실 안쪽 면 사이의 거리를 쓰시오.
(5) 탱크 둘레에 채워야 하는 물질을 쓰시오.
(1) 4 m 이상
(2) 0.6 m 이상
(3) 누유검사관
(4) 0.1 m 이상
(5) 마른 모래 또는 습기 등에 의하여 응고되지 않는 입자지름 5 mm 이하의 마른 자갈분
[해설]
지하탱크저장소는 탱크를 지하의 탱크전용실에 넣어 설치하는 저장소다. 눈에 보이지 않는 곳에 묻히므로 누설을 빨리 알아채는 장치와 주변을 감싸는 채움재에 관한 기준이 촘촘하다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 통기관 끝의 높이(지면 기준) | 4 m 이상 |
| 탱크 윗부분과 지면 사이 | 0.6 m 이상 |
| 탱크와 탱크전용실 안쪽 면 사이 | 0.1 m 이상 |
| 탱크전용실의 벽·바닥·뚜껑 두께 | 0.3 m 이상 철근콘크리트조 |
| 탱크를 2개 이상 인접해 설치할 때의 간격 | 1 m 이상(용량 합계가 지정수량 100배 이하이면 0.5 m 이상) |
| 탱크의 수압시험 | 70 kPa 압력으로 10분간(압력탱크는 최대상용압력의 1.5배로 10분간) |
(3) 그림에서 탱크 옆면을 따라 바닥까지 곧게 내려간 관은 누유검사관이다. 탱크에서 새어 나온 기름이 주변 채움재로 스며들면 이 관을 통해 확인할 수 있도록 한 것으로, 한 탱크마다 4곳 이상 설치하고, 관은 이중관으로 하되 소공이 뚫린 상태로 두어 액이 들어올 수 있게 한다.
(5) 탱크 둘레는 마른 모래 또는 습기 등에 의하여 응고되지 않는 입자지름 5 mm 이하의 마른 자갈분으로 채운다. 물기를 머금어 덩어리지지 않는 재료라야 누설된 액이 검사관까지 스며 나올 수 있고, 탱크 바깥면의 부식도 막을 수 있기 때문이다.
이 밖에 탱크 바깥면에는 부식방지 도복장을 하고, 액체위험물의 지하저장탱크에는 위험물의 양을 자동으로 표시하는 장치와 계량구를 설치하며, 계량구 직하에는 계량봉이 닿는 부분에 두께 4 mm 이상의 철판을 깔아야 한다.