25-1위험물안전관리법 시행규칙은 지하저장탱크의 제작과 수압시험 기준을… | 2025년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
25-1
위험물안전관리법 시행규칙은 지하저장탱크의 제작과 수압시험 기준을 아래와 같이 정하고 있다. 빈칸 ① ~ ⑤ 에 알맞은 용어나 수치를 각각 채우시오.
지하저장탱크는 용량에 따라 다음 표에 정하는 기준에 적합하게 ( ① ) 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접으로 틈이 없도록 만드는 동시에, 압력탱크(최대상용압력이 ( ② ) kPa 이상인 탱크를 말한다) 외의 탱크에 있어서는 ( ③ ) kPa 의 압력으로, 압력탱크에 있어서는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 ( ④ )분간 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다. 이 경우 수압시험은 소방청장이 정하여 고시하는 기밀시험과 ( ⑤ )시험을 동시에 실시하는 방법으로 대신할 수 있다.
① 강철판
② 46.7
③ 70
④ 10
⑤ 비파괴
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 8 이 정한 지하탱크저장소의 탱크 구조 기준이다. 빈칸을 채우면 다음과 같다.
| 빈칸 | 답 | 무엇을 정한 것인가 |
|---|---|---|
| ① | 강철판 | 탱크 재질 — 강철판이거나 그와 동등 이상의 성능이 있는 금속재질 |
| ② | 46.7 | 압력탱크와 그 밖의 탱크를 가르는 최대상용압력의 경계(kPa) |
| ③ | 70 | 압력탱크 외의 탱크에 걸어 주는 수압시험 압력(kPa) |
| ④ | 10 | 수압시험을 견뎌야 하는 시간(분) |
| ⑤ | 비파괴 | 기밀시험과 함께 실시하면 수압시험을 갈음할 수 있는 시험 |
핵심은 46.7 kPa 라는 경계값이다. 최대상용압력이 이 값 이상이면 압력탱크로 보아 최대상용압력의 1.5배로, 그 미만이면 압력탱크가 아닌 것으로 보아 70 kPa 로 시험한다. 어느 쪽이든 시험 시간은 10분으로 같고, 그 사이에 새거나 변형되면 불합격이다.
수압시험은 기밀시험과 비파괴시험을 함께 실시하는 것으로 대신할 수 있다. 물을 채워 압력을 거는 대신, 새는지(기밀)와 용접부에 흠이 있는지(비파괴)를 각각 확인해 같은 수준의 안전성을 확보하는 방식이다.
같은 별표는 탱크 용량이 커질수록 최대직경과 강철판의 최소두께를 더 두껍게 요구하는 표도 함께 두고 있다. 가장 작은 용량 구간에서도 강철판 두께는 3.2 mm 이상이어야 한다.
참고로 옥외·옥내저장탱크는 압력탱크가 아니면 충수시험으로 갈음하는 데 견주어, 지하저장탱크는 압력탱크가 아니어도 70 kPa 의 수압시험을 요구한다. 땅에 묻혀 있어 새는 것을 눈으로 확인할 수 없기 때문이다.