모두CBT

25-2제4류 위험물을 저장하는 옥내저장소가 있다. 이 건축물의 연면적… | 2025년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

6

25-2

제4류 위험물을 저장하는 옥내저장소가 있다. 이 건축물의 연면적은 450 m2\mathrm{m^2} 이고 외벽은 내화구조가 아니다. 이 옥내저장소에 대한 소화설비의 소요단위를 구하시오.

해설

6단위


[해설]

소요단위는 소화설비를 얼마나 갖추어야 하는지 재는 잣대다. 건축물은 연면적으로, 위험물은 지정수량으로 각각 기준이 다르게 정해져 있으므로 먼저 어느 쪽을 묻는지 가려야 한다. 이 문제는 옥내저장소라는 건축물의 소요단위를 묻고 있다.

대상외벽이 내화구조외벽이 내화구조가 아닌 것
제조소·취급소의 건축물연면적 100 m2\mathrm{m^2}연면적 50 m2\mathrm{m^2}
저장소의 건축물연면적 150 m2\mathrm{m^2}연면적 75 m2\mathrm{m^2}
위험물지정수량의 10배가 1소요단위

옥내저장소는 저장소이고 외벽이 내화구조가 아니므로 75 m2\mathrm{m^2} 가 1소요단위다. 연면적을 이 값으로 나누면 된다.

소요단위=450 m275 m2=6 단위\text{소요단위} = \dfrac{450\ \mathrm{m^2}}{75\ \mathrm{m^2}} = \mathbf{6}\ \text{단위}

“내화구조가 아니다”라는 한 마디에 기준면적이 절반으로 줄어 소요단위는 두 배가 된다. 만약 이 건물의 외벽이 내화구조였다면 450÷150=3450 \div 150 = 3 단위로 끝났을 것이다. 저장된 위험물이 제4류라는 조건은 기준면적을 고르는 데 쓰이지 않는다 — 유별과 무관하게 “저장소인가”와 “내화구조인가” 두 가지만 따진다.

참고로 소요단위는 소화설비의 소요량을 정하는 값이라 모자라게 잡으면 안 되므로, 나눗셈에서 소수가 떨어지면 올림해 정수로 답한다. 이 문제는 마침 나누어떨어져 그럴 일이 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.