25-3다음은 위험물안전관리법령이 정한 간이탱크저장소의 기준이다. 빈칸… | 2025년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
25-3
다음은 위험물안전관리법령이 정한 간이탱크저장소의 기준이다. 빈칸 ① ~ ⑤ 를 채우시오.
· 간이저장탱크의 용량은 ( ① ) L 이하여야 한다.
· 간이저장탱크는 두께 ( ② ) mm 이상의 강판으로 흠이 없도록 만들어야 하며, 70 kPa 의 압력으로 ( ③ )분간 ( ④ )시험을 하였을 때 새거나 변형되지 않아야 한다.
· 간이저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 ( ⑤ ) 통기관을 설치해야 한다.
① 600
② 3.2
③ 10
④ 수압
⑤ 대기밸브부착
[해설]
간이탱크저장소는 작은 탱크에 위험물을 담아 두는 시설이라 탱크 하나의 크기부터 묶어 놓았다. 용량은 600 L 이하, 몸체는 두께 3.2 mm 이상의 강판이어야 하고, 만든 뒤에는 70 kPa 로 10분간 수압시험을 해서 새거나 모양이 변하지 않아야 한다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 간이저장탱크의 용량 | 600 L 이하 |
| 강판의 두께 | 3.2 mm 이상 |
| 수압시험 | 70 kPa 로 10분간 실시하여 새거나 변형되지 않을 것 |
| 한 저장소의 탱크 수 | 3 개 이하(같은 품질의 위험물 탱크를 2 개 이상 두지 않을 것) |
| 통기장치 | 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브부착 통기관 |
통기관은 탱크 안팎의 압력 차를 없애 주는 장치다. 늘 열려 있는 것이 밸브 없는 통기관, 일정 압력이 되어야 열리는 것이 대기밸브부착 통기관이다. 밸브 없는 통기관은 지름 25 mm 이상으로 하고, 끝부분은 지면에서 1.5 m 이상 높이에 두며 아래를 향해 45° 이상 구부려 빗물이 들어가지 않게 한다. 가는 눈의 구리망 같은 인화방지장치도 달아야 한다.
설치 장소에 따른 공간 기준도 함께 정해져 있다. 탱크를 옥외에 두면 탱크 둘레에 너비 1 m 이상의 공지를 두고, 전용실 안에 두면 탱크와 전용실 벽 사이에 0.5 m 이상의 간격을 둔다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.