25-3다음은 위험물안전관리법령이 정한 제조소의 배관 기준이다. 빈칸 … | 2025년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
25-3
다음은 위험물안전관리법령이 정한 제조소의 배관 기준이다. 빈칸 ① ~ ④ 를 채우시오.
· 배관의 재질은 ( ① ) 그 밖에 이와 유사한 금속성으로 해야 한다.
· 배관은 불연성 액체를 이용하여 시험하는 경우 최대상용압력의 ( ② )배 이상의 압력으로 내압시험을 한다.
· 배관은 불연성 기체를 이용하여 시험하는 경우 최대상용압력의 ( ③ )배 이상의 압력으로 내압시험을 한다.
· 배관을 지상에 설치하는 경우에는 지진·풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하되 지면에 닿지 않도록 하고, 배관의 바깥면에 부식을 막기 위한 ( ④ )을 해야 한다. 다만 불변강관처럼 부식의 우려가 없는 재질이면 ( ④ )을 하지 않을 수 있다.
① 강관
② 1.5
③ 1.1
④ 도장
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 [별표 4] 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준은 배관에 관하여 다음과 같이 정하고 있다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 재질 | 강관 그 밖에 이와 유사한 금속성 |
| 내압시험(불연성 액체) | 최대상용압력의 1.5배 이상의 압력 |
| 내압시험(불연성 기체) | 최대상용압력의 1.1배 이상의 압력 |
| 지상 설치 | 안전한 구조의 지지물에 설치하고 지면에 닿지 않게 하며 바깥면에 부식방지 도장 |
| 지하 매설 | 금속성 배관의 바깥면에 부식방지 도복장·코팅 또는 전기방식 |
액체와 기체의 배수가 갈리는 이유는 압축성에 있다. 기체는 압축된 상태에서 터지면 갑작스레 부피가 늘어 위험하므로 시험압력을 액체보다 낮춰 잡고(1.1배), 압축되지 않는 액체는 더 높은 압력(1.5배)으로 눌러 본다.
재질은 강관을 원칙으로 하되, 배관의 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 유리섬유강화플라스틱 같은 재질도 쓸 수 있다. 지상에 두는 배관은 지지물 위에 얹어 지면에서 띄우고 바깥면에 도장해 부식을 막는데, 불변강관처럼 녹슬 걱정이 없는 재질이면 도장을 생략할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.