고열 배출원이 아닌 탱크 위에 한 변이 2 m2\ \mathrm m인 정방형 모양의 캐노피형 후드를 33측면이 개방되도록 설치하고자 한다. 제어속도가 0.25 m/s0.25\ \mathrm{m/s}, 개구면과 배출원 사이의 높이가 1.0 m1.0\ \mathrm m일 때 필요 송풍량(m3/min)(\mathrm{m^3/min})은?
1
2.442.44
2
146.46146.46
3
249.15249.15
4
435.81435.81
해설

필요 송풍량은 약 146.46 m³/min이다.

고열 배출원이 아닌(비가열) 캐노피형 후드에서 3측면이 개방된 경우의 필요송풍량은 다음 식으로 구한다. (HH: 개구면과 배출원 사이의 높이, WW: 후드 한 변의 길이, VcV_c: 제어속도)
Q=60×8.5×H1.8×W0.2×VcQ = 60 \times 8.5 \times H^{1.8} \times W^{0.2} \times V_c

Q=60×8.5×1.01.8×20.2×0.25510×1.149×0.25146.46 m3/minQ = 60 \times 8.5 \times 1.0^{1.8} \times 2^{0.2} \times 0.25 \approx 510 \times 1.149 \times 0.25 \approx 146.46\ \mathrm{m^3/min}
4측면이 모두 개방된 경우에는 계수 8.5 대신 14.5를 적용한다.