121년-1회차-산업위생관리기사-필기
고열 배출원이 아닌 탱크 위에 한 변이 인 정방형 모양의 캐노피형 후드를 측면이 개방되도록 설치하고자 한다. 제어속도가 , 개구면과 배출원 사이의 높이가 일 때 필요 송풍량은?
1
2
3
4
해설
필요 송풍량은 약 146.46 m³/min이다.
고열 배출원이 아닌(비가열) 캐노피형 후드에서 3측면이 개방된 경우의 필요송풍량은 다음 식으로 구한다. (: 개구면과 배출원 사이의 높이, : 후드 한 변의 길이, : 제어속도)
4측면이 모두 개방된 경우에는 계수 8.5 대신 14.5를 적용한다.