길이, 폭, 높이가 각각 25 m25\ \mathrm m25 m, 10 m10\ \mathrm m10 m, 3 m3\ \mathrm m3 m인 실내에 시간당 181818회의 환기를 하고자 한다. 직경 50 cm50\ \mathrm{cm}50 cm의 개구부를 통하여 공기를 공급하고자 하면 개구부를 통과하는 공기의 유속(m/s)\rm(m/s)(m/s)은?
13.713.713.7
15.315.315.3
17.217.217.2
19.119.119.1
개구부를 통과하는 공기의 유속은 약 19.1 m/s이다.실내 체적과 환기횟수로 필요환기량을 구한 뒤 개구부 면적으로 나누어 유속을 구한다.Vroom=25×10×3=750 m3,Q=750×18=13500 m3/hr=225 m3/min=3.75 m3/sV_{room} = 25\times10\times3 = 750\ \mathrm{m^3},\quad Q = 750\times18 = 13500\ \mathrm{m^3/hr} = 225\ \mathrm{m^3/min} = 3.75\ \mathrm{m^3/s}Vroom=25×10×3=750 m3,Q=750×18=13500 m3/hr=225 m3/min=3.75 m3/sA=π(0.52)2≈0.196 m2A = \pi\left(\dfrac{0.5}{2}\right)^2 \approx 0.196\ \mathrm{m^2}A=π(20.5)2≈0.196 m2v=3.750.196≈19.1 m/sv = \dfrac{3.75}{0.196} \approx 19.1\ \mathrm{m/s}v=0.1963.75≈19.1 m/s
개구부를 통과하는 공기의 유속은 약 19.1 m/s이다.
실내 체적과 환기횟수로 필요환기량을 구한 뒤 개구부 면적으로 나누어 유속을 구한다.
Vroom=25×10×3=750 m3,Q=750×18=13500 m3/hr=225 m3/min=3.75 m3/sV_{room} = 25\times10\times3 = 750\ \mathrm{m^3},\quad Q = 750\times18 = 13500\ \mathrm{m^3/hr} = 225\ \mathrm{m^3/min} = 3.75\ \mathrm{m^3/s}Vroom=25×10×3=750 m3,Q=750×18=13500 m3/hr=225 m3/min=3.75 m3/sA=π(0.52)2≈0.196 m2A = \pi\left(\dfrac{0.5}{2}\right)^2 \approx 0.196\ \mathrm{m^2}A=π(20.5)2≈0.196 m2v=3.750.196≈19.1 m/sv = \dfrac{3.75}{0.196} \approx 19.1\ \mathrm{m/s}v=0.1963.75≈19.1 m/s