7 m×14 m×3m7\ \mathrm m\times 14\ \mathrm m\times 3\mathrm m의 체적을 가진 방에 톨루엔이 저장되어 있고 공기를 공급하기 전에 측정한 농도가 300 ppm300\ \mathrm{ppm}이었다. 이 방으로 10 m3/min10\ \mathrm{m^3/min}의 환기량을 공급한 후 노출 기준인 100 ppm100\ \mathrm{ppm}으로 도달하는 데 걸리는 시간(min)\rm(min)은?
     
1
1212
2
1616
3
2424
4
3232
해설

노출기준 100 ppm에 도달하는 데 걸리는 시간은 약 32분이다.

실내 농도가 시간에 따라 감소하는 경우 소요시간은 다음 식으로 구한다.
t=VQln ⁣(C1C2)t=\dfrac{V}{Q}\ln\!\left(\dfrac{C_1}{C_2}\right)

방의 체적은
V=7×14×3=294 m3V=7\times14\times3=294\ \mathrm{m^3}이므로
t=29410ln ⁣(300100)=29.4×1.09932 mint=\dfrac{294}{10}\ln\!\left(\dfrac{300}{100}\right)=29.4\times1.099\approx32\ \mathrm{min}