모두CBT

17-1(제61회)위험물안전관리법령에 따라 다음과 같이 소화설비를 설치… | 2017년 위험물기능장실기(필답형) 제61회 기출문제 상세 페이지

19

17-1(제61회)

위험물안전관리법령에 따라 다음과 같이 소화설비를 설치하였다.

· 제조소에 옥내소화전 6개를 설치한 경우

· 옥외탱크저장소에 옥외소화전 3개를 설치한 경우

(1) 두 소화설비 중 수원의 용량이 가장 많은 소화설비를 쓰시오.

(2) 확보하여야 할 최소 수원의 양[m3]을 구하시오.(계산과정을 쓰시오.)

해설

(1) 옥외소화전설비

(2) 40.5[m3]


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17은 소화전 수원을 설치개수에 상한을 두고 산정한다. 옥내소화전은 최대 5개×7.8m3, 옥외소화전은 최대 4개×13.5m3으로 계산한다.

옥내소화전(6개 설치 → 5개까지만 반영)
Q = 5 × 7.8
= 39m3

옥외소화전(3개 설치)
Q = 3 × 13.5
= 40.5m3

따라서 수원이 더 많이 필요한 쪽은 옥외소화전설비이고, 확보해야 할 최소 수원은 40.5m3이다. 혼동 주의: 7.8m3은 260L/min×30분, 13.5m3은 450L/min×30분에서 나온 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.