17-2(제62회)위험물탱크안전성능검사의 대상이 되는 탱크의 검사 종류… | 2017년 위험물기능장실기(필답형) 제62회 기출문제 상세 페이지
16
17-2(제62회)
위험물탱크안전성능검사의 대상이 되는 탱크의 검사 종류 4가지를 쓰시오.
해설
① 기초·지반검사
② 충수(充水)·수압검사
③ 용접부검사
④ 암반탱크검사
[해설]
탱크가 완성된 뒤에는 바닥이나 용접부를 들여다볼 수 없다. 그래서 위험물탱크는 공사 단계마다 가려지기 직전에 검사를 받도록 나눠 놓았고, 그 결과가 네 가지 검사다.
| 검사 | 대상 | 확인하는 것 |
|---|---|---|
| 기초·지반검사 | 옥외탱크저장소의 액체위험물탱크 중 용량 100만L 이상인 탱크 | 탱크가 놓일 지반과 기초가 하중을 견디는지 |
| 충수·수압검사 | 액체위험물을 저장·취급하는 탱크 | 물을 채우거나 압력을 걸어 새는 곳이 없는지 |
| 용접부검사 | 옥외탱크저장소의 액체위험물탱크 중 용량 100만L 이상인 탱크 | 탱크 본체 용접부의 건전성 |
| 암반탱크검사 | 액체위험물을 저장·취급하는 암반탱크 | 암반투수계수·탱크 공동의 안정성 등 |
검사 시기도 함께 외워 두면 좋다. 기초·지반검사와 용접부검사·암반탱크검사는 해당 공사를 시작하기 전에, 충수·수압검사는 탱크에 배관이나 부속설비를 붙이기 전에 신청한다. 부속설비를 달고 나면 누설 여부를 확인하기 어렵기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.