모두CBT

18-2(제64회)위험물제조소에 방화상 유효한 담을 설치할 때, 담의 … | 2018년 위험물기능장실기(필답형) 제64회 기출문제 상세 페이지

2

18-2(제64회)

위험물제조소에 방화상 유효한 담을 설치할 때, 담의 높이 hh 를 구하는 두 가지 식을 쓰시오.

해설

HpD2+aH \le pD^2 + a 인 경우  h=2h = 2

H>pD2+aH \gt pD^2 + a 인 경우  h=Hp(D2d2)h = H - p(D^2 - d^2)


[해설]

방화상 유효한 담은 제조소와 인근 건축물 사이의 보유공지·안전거리를 단축할 때 그 대신 세우는 벽이다. 인근 건축물이 낮으면 규정 높이(2m)만 세우면 되고, 인근 건축물이 높으면 그 높이에 맞춰 담을 더 올려야 한다는 것이 두 식의 뜻이다.

기호의 의미

기호의미
DD제조소 등과 인근 건축물 또는 공작물과의 거리[m]
HH인근 건축물 또는 공작물의 높이[m]
aa제조소 등의 외벽의 높이[m]
dd제조소 등과 방화상 유효한 담과의 거리[m]
hh방화상 유효한 담의 높이[m]
pp상수

· HpD2+aH \le pD^2 + a — 인근 건축물이 충분히 낮거나 멀리 있는 경우다. 이때는 담을 높일 실익이 없으므로 h=2h = 2, 곧 2m로 한다.

· H>pD2+aH \gt pD^2 + a — 인근 건축물이 높거나 가까운 경우다. 이때는 h=Hp(D2d2)h = H - p(D^2 - d^2) 로 산출한다.

계산 결과 hh 가 2m 미만으로 나오면 2m로 하고, 4m를 넘게 나오면 담의 높이를 4m로 하되 소화설비를 보강하도록 하고 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.