모두CBT

19-2(제66회)위험물안전관리법령상 암반탱크저장소에 대하여 다음 물음… | 2019년 위험물기능장실기(필답형) 제66회 기출문제 상세 페이지

11

19-2(제66회)

위험물안전관리법령상 암반탱크저장소에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 암반탱크의 설치기준 3가지

(2) 암반탱크에 적합한 수리조건 2가지

해설

(1) 설치기준

암반투수계수가 1초당 10만분의 1m 이하인 천연암반 내에 설치할 것

저장할 위험물의 증기압을 억제할 수 있는 지하수면하에 설치할 것

내벽은 암반균열에 의한 낙반을 방지할 수 있도록 볼트·콘크리트 등으로 보강할 것

(2) 수리조건

암반탱크 내로 유입되는 지하수의 양은 암반 내의 지하수 충전량보다 적을 것

암반탱크의 상부로 물을 주입하여 수압을 유지할 필요가 있는 경우에는 수벽공을 설치할 것


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 12의 기준이다. 암반탱크는 지하 암반을 파낸 공동(空洞) 자체를 탱크로 쓰는 저장소로, 탱크 벽 대신 암반과 지하수가 위험물을 가둔다는 점이 다른 저장소와 근본적으로 다르다.

설치기준은 그 「가두는 힘」을 확보하기 위한 조건이다. 물이 잘 통하지 않는 암반투수계수 1초당 10만분의 1m 이하의 천연암반이어야 위험물이 새어 나가지 않고, 지하수면 아래에 두어야 지하수압이 위험물의 증기압을 눌러 준다. 그리고 낙반으로 공동이 무너지지 않도록 내벽을 볼트·콘크리트 등으로 보강한다.

수리조건은 지하수의 흐름을 관리하기 위한 것으로, 법령에는 다음 3가지가 있다. 문항이 2가지만 요구했으므로 이 중 둘을 쓰면 된다.

1. 암반탱크 내로 유입되는 지하수의 양은 암반 내의 지하수 충전량보다 적을 것

2. 암반탱크의 상부로 물을 주입하여 수압을 유지할 필요가 있는 경우에는 수벽공을 설치할 것

3. 암반탱크에 가해지는 지하수압은 저장소의 최대운영압보다 항상 크게 유지할 것

세 조건 모두 「지하수압이 위험물의 압력보다 늘 세도록 유지한다」는 한 가지 목적으로 모인다. 지하수가 안쪽으로 밀고 들어오는 상태여야 위험물이 암반 밖으로 새지 않기 때문이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.