모두CBT

24-1(제75회)위험물안전관리법령에 따른 옥내탱크저장소의 기준에 대하… | 2024년 위험물기능장실기(필답형) 제75회 기출문제 상세 페이지

2

24-1(제75회)

위험물안전관리법령에 따른 옥내탱크저장소의 기준에 대하여 다음 물음에 답하시오.

㉮ 옥내저장탱크와 탱크전용실의 벽 사이에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는지 쓰시오.

㉯ 옥내저장탱크 상호 간에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는지 쓰시오.

㉰ 탱크전용실의 벽·기둥 및 바닥을 불연재료로 할 수 있는 경우를 쓰시오.

㉱ 탱크전용실에 천장을 설치할 수 있는지 여부를 쓰시오.

㉲ 탱크전용실의 창에 유리를 사용할 수 있는지 여부를 쓰시오.

해설

㉮ 0.5m 이상

㉯ 0.5m 이상

㉰ 인화점이 70℃ 이상인 제4류 위험물만의 옥내저장탱크를 설치하는 경우

㉱ 설치할 수 없다(천장을 설치하지 아니할 것)

㉲ 사용할 수 있다(망입유리로 할 것)


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 7의 옥내탱크저장소 기준이다.

  • 간격 — 탱크와 전용실 벽 사이, 탱크 상호 간 모두 0.5 m 이상으로 점검·보수 공간을 확보한다.
  • 불연재료 허용 — 원칙은 내화구조지만 인화점 70℃ 이상인 제4류 위험물만 저장하면 연소 우려 없는 벽·기둥·바닥을 불연재료로 할 수 있다.
  • 천장 — 그 위 공간에 가연성 증기가 고이지 않도록 천장을 설치하지 않는다.
  • 유리 — 창·출입구에 쓸 수 있으나 깨져도 흩어지지 않는 망입유리로 한다.

혼동 주의: 지붕은 불연재료로 덮되 천장만 두지 않는 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.