테이블에 붙여서 설치한 사각형 후드의 필요환기량 를 구하는 식으로 적절한 것은? (단, 플랜지는 부착되지 않았고, 는 개구면적, 는 개구부와 오염원 사이의 거리, 는 제어 속도를 의미한다.)
1
2
3
4
해설
외부식 사각형 후드가 자유공간에 플랜지 없이 설치된 경우에는 를 쓰지만, 테이블에 붙여 설치하면 작업대 면이 후드 뒤쪽으로 흡인되는 기류를 막아 필요환기량이 절반 수준으로 줄어 계수 10 대신 5를 적용한다.
또 제어속도 V는 m/s, 필요환기량 Q는 m³/min 단위이므로 60을 곱해 단위를 맞춘다. 따라서 이다.