기계적으로 청소가 되는 바 스크린의 바(bar)두께는 5mm이고 바 간의 거리는 30mm이다. 바를 통과하는 유속이 0.90m/sec일 때 스크린을 통과하는 수두손실(m)은? 단, 문제 이미지 )
1
0.0157
2
0.0238
3
0.0325
4
0.0452
해설

바 스크린의 수두손실은 0.0157 m이다.

주어진 식에서 VBV_B는 바 사이를 통과하는 유속, VAV_A는 스크린 앞의 접근유속이며, 개구비가 바 간격과 바 피치의 비이므로
VA=0.90×3030+5=0.771 m/sV_A=0.90\times\dfrac{30}{30+5}=0.771\ \mathrm{m/s}
가 된다.

이 값을 대입하면
hL=(0.902−0.77122×9.8)×10.7h_L=\left(\dfrac{0.90^2-0.771^2}{2\times 9.8}\right)\times\dfrac{1}{0.7}
=0.21519.6×1.429=0.0157 m=\dfrac{0.215}{19.6}\times 1.429=0.0157\ \mathrm{m}
이므로 수두손실은 약 0.0157 m이다.