펌프의 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 볼 수 없는 … | [수질환경기사 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[수질환경기사 필기] 22년 3회차
펌프의 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 볼 수 없는 것은?
1
펌프의 설치위치를 가능한 한 높게 하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.
2
펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.
3
흡입관의 손실을 가능한 한 작게 하여 펌프의 가용유효흡입수두를 크게 한다.
4
흡입측 밸브를 완전히 개방하고 펌프를 운전한다.
해설
펌프의 설치위치는 가능한 한 낮게 하여 흡입양정을 줄이는 것이 캐비테이션 방지대책이므로, “설치위치를 높게 한다”는 설명은 틀렸다.
펌프 위치를 높이면 흡입양정이 커져 유효흡입수두(가용 NPSH)가 오히려 작아지므로 공동현상 발생 위험이 커진다.
회전속도를 낮추고 흡입관 손실을 줄이며 흡입측 밸브를 완전 개방해 운전하는 것은 모두 유효흡입수두를 확보하기 위한 타당한 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.