모두CBT

도수거에 대한 설명으로 맞는 것은? | [수질환경기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[수질환경기사 필기] 24년 2회차
도수거에 대한 설명으로 맞는 것은?
1
도수거의 개수로 경사는 일반적으로 1/100~1/300의 범위에서 선정된다.
2
개거나 암거인 경우에는 대개 30~50m 간격으로 시공조인트를 겸한 신축조인트를 설치한다.
3
도수거에서 평균유속의 최대한도는 2.0m/s로 한다.
4
도수거에서 최소유속은 0.5m/s로 한다.
해설

옳은 설명은 개거나 암거인 경우 대개 30~50 m 간격으로 시공조인트를 겸한 신축조인트를 설치한다는 것이다.

상수도설계기준은 도수거의 개거·암거가 온도변화와 부등침하로 균열되지 않도록 이 간격의 신축조인트를 두게 하고, 지층 변화점이나 수로교·둑·통문 전후에도 신축성 있는 조인트를 설치하도록 한다.

  • 개수로 경사를 1/100~1/300으로 본 설명은 옳지 않으며, 도수거의 통상 동수경사는 1/1,000~1/3,000이다.
  • 평균유속의 최대한도를 2.0 m/s로 본 설명은 옳지 않으며, 기준값은 3.0 m/s이다.
  • 최소유속을 0.5 m/s로 본 설명은 옳지 않으며, 침전을 막기 위한 기준값은 0.3 m/s이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.