상수시설의 도수관 중 공기밸브의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은? | [수질환경기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[수질환경기사 필기] 24년 2회차
상수시설의 도수관 중 공기밸브의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
관로의 종단도상에서 상향 돌출부의 하단에 설치해야 하지만 제수 밸브의 중간에 상향 돌출부가 없는 경우에는 높은 쪽의 제수밸브 바로 뒤쪽에 설치한다.
2
관경 400mm 이상의 관에는 반드시 급속공기밸브 또는 쌍구공기 밸브를 설치하고, 관경 350mm 이하의 관에 대해서는 급속공기밸브또는 단구공기밸브를 설치한다.
3
공기밸브에는 보수용의 제수밸브를 설치한다.
4
매설관에 설치하는 공기밸브에는 밸브실을 설치한다.
해설
상향 돌출부의 하단에 설치한다는 설명이 틀린 내용이다.
공기밸브는 관로 종단도상에서 상향 돌출부의 정점(정상부)에 설치하여 관내에 모인 공기가 자연스럽게 배출되도록 하며, 제수밸브 중간에 상향 돌출부가 없는 경우에만 예외적으로 높은 쪽 제수밸브 바로 뒤쪽에 설치한다.
나머지 설명은 상수도시설기준에 부합한다.
- 관경 400mm 이상에는 급속공기밸브 또는 쌍구공기밸브, 350mm 이하에는 급속공기밸브 또는 단구공기밸브를 설치한다는 설명은 옳다.
- 공기밸브에 보수용 제수밸브를 설치한다는 설명은 옳다.
- 매설관의 공기밸브에는 밸브실을 설치한다는 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.