공공폐수처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준에 관한 내용으로 ( )… | [수질환경기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[수질환경기사 필기] 24년 3회차
공공폐수처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준에 관한 내용으로 ( )에 맞는 것은?
1
㉠ 2배, ㉡ 100
2
㉠ 2배, ㉡ 200
3
㉠ 3배, ㉡ 100
4
㉠ 3배, ㉡ 200
해설
빈칸에는 각각 2배와 100이 들어간다.
「물환경보전법 시행규칙」 별표 16(폐수관로 및 배수설비의 설치방법·구조기준)은 시간당 최대폐수량이 일평균폐수량의 2배 이상인 사업자와, 순간수질과 일평균수질의 격차가 리터당 100밀리그램 이상인 시설의 사업자에게 자체적으로 유량조정조를 설치할 의무를 지운다.
공공폐수처리시설이 유량·수질의 충격부하로 흔들리지 않도록 배출 사업장 단계에서 미리 균등화하라는 취지이므로, 두 수치는 '2배·100mg/L' 한 쌍으로 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.