모두CBT

BOD5가 270mg/ℓ이고, COD가 350mg/ℓ인 경우, 탈산소계… | [수질환경기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[수질환경기사 필기] 25년 2회차
BOD5가 270mg/ℓ이고, COD가 350mg/ℓ인 경우, 탈산소계수(K1)의 값이 0.2/day 이라면, 이 때 생물학적으로 분해 불가능한 COD는? (단, BDCOD=BODu, 상용대수 기준)
1
50mg/ℓ
2
80mg/ℓ
3
120mg/ℓ
4
180mg/ℓ
해설

생분해 불가능한 COD(NBDCOD)는 50mg/L이다. 탈산소계수 K1=0.2/day(상용대수)로 BOD5를 최종BOD(BODu)로 환산한 뒤 COD에서 빼면 구해진다.

BODu=BOD5110K1t=2701100.2×5=300mg/LBOD_u=\dfrac{BOD_5}{1-10^{-K_1t}}=\dfrac{270}{1-10^{-0.2\times5}}=300\,\mathrm{mg/L}이며, 이 값이 곧 생분해가능 COD(BDCOD)이다.

따라서 NBDCOD=CODBODu=350300=50mg/LNBDCOD=COD-BOD_u=350-300=50\,\mathrm{mg/L}로 계산되어 50mg/L이 정답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.