방염대상물품의 방염성능기준으로 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 25년 2회차
방염대상물품의 방염성능기준으로 옳지 않은 것은?
1
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
2
버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내일 것
3
탄화한 면적은 50cm2 이내, 탄화한 길이는 20cm 이내일 것
4
불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수는 3회 이상일 것
해설
방염대상물품의 방염성능기준에서 잔염시간(불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간)은 20초 이내이지만, 잔신시간(불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간)은 30초 이내로 규정되어 있다.
따라서 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 시간을 20초 이내로 제시한 설명은 옳지 않다.
탄화 면적 50㎠ 이내, 탄화 길이 20cm 이내, 불꽃 접촉횟수 3회 이상 기준은 모두 옳은 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.