건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
1
계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1m2 이하인 것을 제외한다)으로부터 2m 이상의 거리를 두고 설치할 것
2
건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 을종방화문을 설치할 것
3
계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
4
계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
해설
건축물 바깥쪽에 설치하는 피난계단은 건축물 내부에서 계단으로 통하는 출입구에 갑종방화문을 설치해야 한다. 을종방화문은 요구 성능이 낮아 피난계단 출입구에 요구되는 방화 성능을 충분히 확보하기 어렵기 때문이다.
계단은 내화구조로 하여 지상까지 직접 연결되어야 하고, 유효너비 0.9m 이상을 확보해야 하며, 출입구 외의 창문 등으로부터 2m 이상 이격해야 한다는 나머지 기준은 옳은 내용이다.