다음과 같은 조건을 가진 실의 잔향시간은? | [실내건축기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 24년 1회차
다음과 같은 조건을 가진 실의 잔향시간은?
1
약 1초
2
약 1.5초
3
약 2초
4
약 2.5초
해설
그림의 조건은 실의 용적 10,000m³, 실내 총표면적 3,000m², 실내 평균흡음률 0.35이고 Sabine의 잔향시간 계산식을 이용하라는 것입니다.
먼저 실의 총 흡음력은 입니다.
Sabine 식 에 대입하면 이므로, 잔향시간은 약 1.5초입니다.
잔향시간은 실의 용적에 비례하고 흡음력에 반비례하므로, 같은 실에서 흡음재를 늘려 평균흡음률을 높이면 잔향시간은 짧아집니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.