가로×세로×높이가 각각 8m×7m×3m인 실내의 바닥, 천장, 벽의 흡음률이 각각 0.1, 0.3, 0.2 일 때, 잔향시간은? (단, sabine의 잔향공식 사용)
1
약 0.7초
2
약 1.5초
3
약 2.5초
4
약 3.3초
해설

실 용적은 V=8×7×3=168m3V = 8 \times 7 \times 3 = 168\text{m}^3이고, 바닥·천장 면적은 각각 56m256\text{m}^2, 벽면적은 2(8×3)+2(7×3)=90m22(8\times3)+2(7\times3)=90\text{m}^2이다.

총 흡음력은 A=56×0.1+56×0.3+90×0.2=40.4A = 56\times0.1 + 56\times0.3 + 90\times0.2 = 40.4이며, Sabine 공식 T=0.161VAT = 0.161\dfrac{V}{A}에 대입하면 T0.161×16840.40.67T \approx 0.161\times\dfrac{168}{40.4} \approx 0.67초로, 약 0.7초에 해당한다.