다음과 같은 조건에서 재실인원이 60명인 강의실의 필요 환기량은? | [실내건축기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 23년 1회차
다음과 같은 조건에서 재실인원이 60명인 강의실의 필요 환기량은?
1
약 665m3/h
2
약 845m3/h
3
약 1085m3/h
4
약 1460m3/h
해설
주어진 조건은 대기 중 이산화탄소 농도 300ppm, 실내 허용농도 1000ppm, 1인당 이산화탄소 발생량 0.017m3/h, 재실인원 60명입니다. 오염물질 농도 기준 환기량은 로 구합니다.
먼저 발생량 총량은 이고, 농도차는 ppm을 소수로 바꾸어 입니다.
따라서 로, 약 1460m3/h가 필요합니다. 농도 단위를 반드시 무차원 비율로 환산해야 하며, ppm 그대로 나누면 값이 100만 배 어긋난다는 점에 주의합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.