다음과 같은 조건에서 재실인원이 60명인 강의실의 필요 환기량은?대기중… | [실내건축기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 22년 1회차
다음과 같은 조건에서 재실인원이 60명인 강의실의 필요 환기량은?
- 대기중의 탄산가스 농도 : 300ppm
- 실내의 탄산가스 허용농도 : 1000ppm
- 1인당 탄산가스 토출량 : 0.017㎥/h
1
약 665m3/h
2
약 845m3/h
3
약 1085m3/h
4
약 1460m3/h
해설
필요 환기량은 약 1460㎥/h이다.
오염물질 농도를 기준으로 한 환기량은 Q = M ÷ (Ci − Co)로 구한다. M은 실내 오염물질 발생량, Ci는 실내 허용농도, Co는 외기 중 농도다.
탄산가스 발생량 : M = 0.017㎥/h × 60인 = 1.02㎥/h
농도차 : 1000ppm − 300ppm = 700ppm = 700 ÷ 1,000,000 = 0.0007Q = 1.02 ÷ 0.0007 ≒ 1457㎥/h, 곧 약 1460㎥/h이다. ppm은 100만분율이므로 반드시 무차원 비율로 환산해 대입해야 하며, 그대로 넣으면 자릿수가 어긋난다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.