모두CBT

영상은 강말뚝을 보여준다. 강말뚝의 부식 방지대책 3가지를 상세 페이지

노르잇 높이조절 독서대, PR02B🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 강말뚝을 보여준다. 강말뚝의 부식 방지대책 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

항타를 기다리는 강관말뚝이 야적되어 있다. 몇 본은 표면에 검은 방식 도장이 칠해져 있고, 다른 몇 본은 끝부분에 전선이 연결된 금속 블록이 붙어 있다. 벽 쪽 도면에는 콘크리트로 감싼 말뚝 머리 상세도가 붙어 있다.

해설

콘크리트 피복에 의한 방법

도장에 의한 방법

말뚝 두께를 증가하는 방법(부식대 고려)

전기방식(電氣防蝕) 방법


해설

넷 — '피복 · 도장 · 두께 증가 · 전기방식'. 부식에 대응하는 세 전략으로 묶으면 잊히지 않습니다 — 차단(콘크리트 피복·도장: 물과 산소를 강재 표면에서 격리), 희생(두께 증가: 부식될 여유분을 미리 더함), 전기화학(전기방식: 부식 전류를 상쇄).

전기방식의 두 방식희생양극법(강재보다 이온화 경향이 큰 아연·알루미늄 블록을 붙여 그것이 대신 부식됨 — 영상의 '전선 연결된 금속 블록')과 외부전원법(정류기로 방식 전류를 흘림). 지하수위 아래·해안 지반처럼 부식 환경이 심한 곳에 씁니다.

두께 증가(부식대) — 설계 수명 동안 부식으로 잃을 두께(부식 속도×수명)를 계산해 그만큼 두꺼운 단면을 쓰는 방법입니다. 별도 시공 없이 해결되지만 강재량이 늘어나는 비용과의 저울질.

어디가 가장 부식되는가 — 지하수위 부근의 건습 반복 구간과 산소 공급이 있는 상부 토층이 취약합니다. 완전 포화 상태의 깊은 지중은 산소가 적어 부식이 느립니다 — '땅속이라 다 녹슨다'가 아니라는 점이 이론 포인트.

말뚝 계열 지식 세트 — PHC 말뚝(콘크리트라 부식 대신 균열·두부 파손 관리), 강말뚝(부식 방지 4법), 항타 공법(타격·진동·압입·프리보링). 재질에 따라 관리 포인트가 달라지는 구조로 정리하세요.

안전 연결 — 말뚝 야적은 구름 방지(제386조: 구름멈춤대·쐐기, 경사면 아래 출입 제한), 항타 작업은 항타기 조문(제207조~제216조)이 따라옵니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.