모두CBT

가설공사 시 경사로를 설치·사용함에 있어서 준수하여야 할 사항 2가지를… | 건설안전기사 작업형 2023년 4회 2부 기출문제 상세 페이지

가설공사 시 경사로를 설치·사용함에 있어서 준수하여야 할 사항 2가지를 쓰시오.

해설

① 시공하중 또는 폭풍·진동 등 외력에 대하여 안전하도록 설계할 것

② 비탈면의 경사각은 30도 이내로 할 것

③ 경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 할 것

④ 높이 7m 이내마다 계단참을 설치할 것

⑤ 추락방지용 안전난간을 설치할 것

⑥ 경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치할 것

⑦ 발판은 폭 40cm 이상, 틈은 3cm 이내로 설치할 것

⑧ 발판이 이탈하거나 한쪽 끝을 밟으면 다른 쪽이 들리지 않게 장선에 결속할 것

⑨ 경사로는 항상 정비하고 안전통로를 확보할 것


[해설]

가설공사 표준안전 작업지침에서 정한 경사로 기준이다.

  • 설계 — 시공하중과 폭풍·진동 등 외력에 안전하도록 설계한다.
  • 경사각 — 비탈면 경사각은 30도 이내로 한다.
  • 폭 — 자재를 들고 서로 비켜 갈 수 있게 최소 90cm 이상으로 한다.
  • 계단참 — 높이 7m 이내마다 설치한다.
  • 안전난간 — 추락방지용으로 설치한다.
  • 지지기둥 — 3m 이내마다 설치한다.
  • 발판 — 폭 40cm 이상, 틈은 3cm 이내로 깐다.
  • 장선 결속 — 한쪽 끝을 밟았을 때 시소처럼 반대쪽이 들리지 않게 발판을 장선에 묶는다.
  • 정비 — 경사로를 항상 정비해 안전통로를 확보한다.

산업안전보건기준에 관한 규칙의 가설통로도 경사가 30도 이하로 같아 혼동하기 쉽다.

다만 가설통로의 계단참은 비계다리 높이가 8m 이상일 때 7m 이내마다 설치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.