모두CBT

냉동고의 크기가 가로 3m, 세로 5m, 높이가 2m이고 냉동고벽의 총괄 전열계수가 0.2 상세 페이지

슬리피어 귀편한 소음차단 이어플러그 인체공학 수면 귀마개, 1개, 120개입🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[식품안전기사 필기] 25년 2회차
냉동고의 크기가 가로 3m, 세로 5m, 높이가 2m이고 냉동고벽의 총괄 전열계수가 0.25 kcal/m2∙h∙℃일 때 벽면을 통과하는 열손실은? (단, 전체 전열면적 중 지면에 접하고 있는 부분도 공기중에 노출된 것으로 간주하고 계산하며 이 냉동고의 온도는 -20℃이고 공기의 온도는 25℃이다.)
1
34.72 kcal/h
2
372.5 kcal/h
3
566.3 kcal/h
4
697.5 kcal/h
해설

냉동고의 전체 표면적은 2(3×5+3×2+5×2)=62 m22(3\times5 + 3\times2 + 5\times2) = 62\ \mathrm{m^2}이고 내외 온도차는 25(20)=45C25-(-20)=45\,{}^\circ\mathrm{C}이므로, 벽면을 통과하는 열손실은 Q=U×A×ΔT=0.25×62×45=697.5 kcal/hQ = U \times A \times \Delta T = 0.25 \times 62 \times 45 = 697.5\ \mathrm{kcal/h}가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.