비계 설치·해체 시 「산업안전보건법령」상 ① 작업 발판의 폭 기준, ② 근로자 추락 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
비계 설치·해체 시 「산업안전보건법령」상 ① 작업 발판의 폭 기준, ② 근로자 추락 방지 대책을 각각 쓰시오.
▶ 영상 설명
건물 외벽을 따라 강관비계가 세워져 있고, 한쪽에서 비계를 뜯어내는 작업이 진행 중이다.
해체 중인 구간에는 발판이 군데군데 비어 있으며, 작업자는 강관 위를 딛고 이동한다.
① 작업 발판의 폭: 20cm 이상
② 추락 방지 대책: 안전대를 사용하도록 한다
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제57조(비계 등의 조립·해체 및 변경) 제5호. 비계재료의 연결·해체작업을 하는 경우에는 폭 20cm 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것입니다.
20cm와 40cm를 반드시 구분하세요. 이 문제의 함정이 바로 그것입니다. 완성된 비계에서 작업할 때는 40cm 이상(제56조), 비계를 조립·해체·변경하는 중에는 20cm 이상(제57조)입니다.
왜 좁은 폭을 인정하는가 하면, 조립·해체 중에는 비계가 아직 완성되지 않았거나 이미 뜯긴 상태라 넓은 발판을 놓을 자리 자체가 없기 때문입니다. 대신 안전대 사용을 반드시 함께 요구합니다. 이 두 가지는 한 세트입니다.
안전대를 걸 곳이 있어야 의미가 있습니다. 그래서 안전대 부착설비(수평구명줄 등)가 함께 필요합니다.
영상의 위험은 발판이 비어 있는데도 강관 위를 딛고 이동한다는 점입니다. 강관은 둥글고 미끄러워 발판이 될 수 없습니다.
조립·해체 작업의 나머지 준수사항도 함께 외우세요. 관리감독자의 지휘, 시기·범위·절차의 주지, 작업구역 출입금지 및 게시, 날씨가 몹시 나쁜 경우 작업 중지, 달줄 또는 달포대 사용입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.