모두CBT

다음 중 적외선 감지기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은? | [경비지도사 2차(기계)] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[경비지도사 2차(기계)] 08년 1회차
다음 중 적외선 감지기의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
반사형은 실내형으로만 사용하고 최대 설치거리는 여러 가지 제약으로 10m 이하에서 주로 설치한다.
2
담장 위 설치높이는 담장위에서 감지기 중앙까지 장소에 따라 다르지만 일반적으로 1~2m 정도에 설치한다.
3
내부창문 설치 시 설치높이는 창문틀에서 30~40cm 정도에 설치한다.
4
통행규제용 1단 설치 시(정원, 통로규제) 설치높이는 보통 바닥에서 50~60cm 정도이고 나무나 기타 물체를 이용하여 넘어올 수 있는 장소는 그 물체로부터 충분한 이격을 두고 설치한다.
해설

적외선(빔) 감지기를 담장 위에 설치하는 목적은 담장을 타고 넘는 침입자를 반드시 빔에 걸리게 하는 것이다. 그래서 감지기는 담장 상단에 바짝 붙여 낮게 설치한다.

담장 위에서 감지기 중앙까지의 높이를 1~2m나 띄우면 그 아래 공간으로 담장을 넘어 들어와도 빔에 걸리지 않아 방호선이 무력해지므로, 이 설명이 틀렸다.

실내 반사형의 최대 설치거리 제한, 내부 창문 설치 시 창문틀 기준 높이, 통행규제용 1단 설치 시 바닥 기준 높이와 인접 물체로부터의 이격 확보는 모두 실무 기준에 맞는 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.