연기 감지기 설치 기준이 옳지 않은 것은?
1
계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15m(3종은 10m)마다 1개 이상으로 할 것
2
감지기는 벽 또는 보로부터 1.5m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
3
천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
4
천장 또는 반자부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
해설
감지기와 벽·보 사이 이격거리 기준이 틀렸다. 연기감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치해야 하며, 1.5m 이상이라는 수치는 옳지 않다.
계단·경사로에서 수직거리 15m(3종은 10m)마다 설치, 천장이 낮거나 좁은 실내에서 출입구 부근 설치, 배기구 부근 설치 기준은 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.