모두CBT

☆☆ 상세 페이지

4

☆☆

동바리 조립 시 준수사항이다. 빈칸을 채우시오.


1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우

  가. 파이프 서포트를 A 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

  나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 B 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

  다. 높이가 C를 초과하는 경우에는 높이 D 이내마다 수평연결재를 E 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것


2. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우

  조립강주의 높이가 F를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 G 방향으로 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것

해설

A: 3개  B: 4개  C: 3.5m  D: 2m  E: 2개  F: 4m  G: 2개


해설

사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다.


1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우

  가. 파이프 서포트3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

  나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

  다. 높이3.5미터초과하는 경우에는 높이 2미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할


2. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4미터를 초과하는 경우에는 높이 4미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 수평연결재 변위를 방지할 것