「위험물안전관리법 시행규칙」상 옥외탱크저장소의 위치⋅구조 및 설비의 기준에 관한 내용이다. 상세 페이지
1[소방공무원 소방관계법규] 21년 1회차
「위험물안전관리법 시행규칙」상 옥외탱크저장소의 위치⋅구조 및 설비의 기준에 관한 내용이다. 빈칸에 들어갈 숫자로 옳은 것은?
- 가. 지정수량의 650배를 저장하는 옥외탱크저장소의 보유공지는 ( ㄱ )m 이상이다.
- 나. 펌프설비의 주위에는 너비 ( ㄴ )m 이상의 공지를 보유해야 한다. 다만, 방화상 유효한 격벽을 설치하는 경우와 제6류 위험물 또는 지정수량의 ( ㄷ )배 이하 위험물의 옥외저장탱크의 펌프설비에 있어서는 그러하지 아니하다.
1
ㄱ: 3, ㄴ: 3, ㄷ: 20
2
ㄱ: 3, ㄴ: 5, ㄷ: 10
3
ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 10
4
ㄱ: 5, ㄴ: 5, ㄷ: 20
해설
보유공지는 5m, 펌프설비 주위 공지 너비는 3m, 공지 제외 기준은 지정수량 10배 이하다.
옥외탱크저장소의 보유공지는 저장·취급하는 지정수량 배수 구간별로 정해진다. 500배 초과 1,000배 이하 구간이 5m 이상이며, 650배는 이 구간에 들어간다.
펌프설비 주위에는 너비 3m 이상의 공지를 확보해야 한다. 탱크 본체의 보유공지와는 별개의 기준이다.
다만 방화상 유효한 격벽을 설치한 경우, 그리고 제6류 위험물이나 지정수량 10배 이하 위험물의 옥외저장탱크 펌프설비는 이 공지 확보 의무에서 제외된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.