「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」상 소화펌프 고장 등 대통령령으로 정하는 중대위반사항으로 옳지 않은 것은?
1
화재수신기의 고장으로 화재경보음이 자동으로 울리지 않거나 화재수신기와 연동된 소방시설의 작동이 불가능한 경우
2
소화배관 등이 폐쇄・차단되어 소화수(消火水) 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우
3
소화용수설비 주변 불법 주정차로 인하여 화재를 진압하는 데 필요한 물을 공급하기 어려운 경우
4
방화문 또는 자동방화셔터가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못 하는 경우
해설

대통령령으로 정하는 중대위반사항은 화재수신기 고장으로 인한 경보·연동 불능, 소화배관 폐쇄·차단으로 인한 소화수·약제 자동방출 불능, 자동소화장치·소화펌프 미작동, 방화문·자동방화셔터의 훼손·철거로 인한 기능 상실 등을 말한다.

소화용수설비 주변의 불법 주정차로 물 공급이 어려운 경우는 법령상 열거된 중대위반사항에 해당하지 않는다.